[차한잔]  귀뚜라미 보일러 난방이 안되는데 이런경우 있나요

 
  5272
2017-02-20 12:44:53

지금 귀뚜라미 보일러를 쓰고있고요 온수는 되는데 난방이 안됩니다


보일러의 들어가는 물라인 정상이고요


온수 아웃라인 난방 아웃라인 둘다 뜨겁습니다


문제는 난방 인라인이 차갑습니다 그래서 분배기쪽을 봤는데


그쪽의 경우도 들어가는 라인과 각 방으로 공급되는 라인 전부다 뜨겁습니다


즉 지금까지 상황을 보건데 분배까지되는데 그이후부터 안되는것같습니다



이런경우 보일러의 문제인가요 배관의 문제인가요


그리고 해결방안은 뭔가요


벤트는 해봤고 드레인라인이 따로없어서 제가 확인을 못하겠네요



11
Comments
2017-02-20 12:51:54

귀뚜라미는 온수랑 난방 쪽 벨브가 플라스틱이라 1년에 한번씩 갈아야해요.

 

여기 차한잔에서만  귀뚜라미로 검색해보셔도 나올겁니다.

 

보일러는 귀뚜라미 쓰는거 아니죠...

2017-02-20 12:52:41

귀뚜라미 전화하면 벨브 갈아주고 3만5천원 달라고할거에요.

2017-02-20 12:55:39

분배기에서 각 방으로가는 라인의 밸브에 이물질이끼어서 막혀있던가

아니면 순환펌프가 돌지 않던가

조심스레 원인추정해봅니다

2017-02-20 12:56:04

 보통 보일러는 돌아가고 온수는 나오는데 난방이 안되면 삼방밸브 고장이 많은데 분배기까지 뜨겁다니 그것도 아니네요. 그러면 보일러가 아니라 엑셀이 문제라는 건데. 난방 회수라인이 차갑다면 거기로 난방수가 안 들어간다는 것일텐데, 그러면 난방수 순환이 안되고 있다는 것이고, 그러면 분배기가 뜨거워질 리가 없지 않나요? 저도 어찌된 일인지 궁금하네요.

WR
2017-02-20 13:17:21

보통집들은 어떤지 모르겠는데 보일러가 배란다에 있고 분배기는 화장실에 있습니다
즉 거리가 꽤 되는데 분배기는 앗뜨거워 할정도로 뜨겁고 각 방으로 가는 라인마저 뜨겁거든요
그런데 방은 차요 순환이 안되도 그정도 거리가 뜨거워지는게 맞는건가 싶기도 하고
구입한지 5년? 그정도 된건데 골치아프네요

2017-02-20 13:02:47

저희집 보일러도 똑같은 증상이 있었는데, 동네 보일러 설치업자가 해결못하고 귀뚜라미 AS 기사 불렀는데요, 결국 교체했습니다.

2017-02-20 13:31:06

경동 나비엔 보일러인데 비슷한증상으로 as불렀더니 온수를 만들어서 난방과 온수로 왔다갔다하면서 보내주는 삼방밸브 라는게 고장났다고 공임비까지 대략 6ㅡ7만원들어서 교체받고 해결했습니다

Updated at 2017-02-20 13:37:17

 저희집도 작년 12월부터 온수는 잘 나오는데 집이 너무 추워서 이상하다 이상하다 했는데 2월에서야 보일러가 고장인 줄 알았습니다. 귀뚜라미 기사님 불러서 모터인가 뭔가를 교체했는데 정말 거짓말처럼 집이 펄펄 끓네요. 12월부터 우리 건물 외벽 문제인가? 하면서 덜덜 떨었던게 너무 억울..ㅜㅜ 안그래도 올해 겨울이 안추웠다는데 전 제일 추운 겨울 보낸듯 합니다;

2017-02-20 13:42:41

어쩜 제가사는 원룸 귀뚜라미 보일러가 같은 증상이어서 오늘 대성 셀틱으로 교체 했습니다. 모터와 온수 배수관이 막혔다고 하네요

1
2017-02-20 13:54:59

귀뚜라미는 전성기가 가을이라...

 

죄송합니다...

2017-02-20 15:22:22

위에도 언급된 것과 같이 순환펌프 고장이 제일 의심스럽네요.

순환펌프가 제대로 작동되지 않아서....

어찌어찌 해서 분배기까지는 겨우 온수가 도달했지만 온방을 도는 것까지는 안되는 것 같습니다. 

 